      各式各样冷库都是有库房及冷冻机组组成的,而冷冻机组当中尤为重要,一旦发生常见问题,便会导致冷库作用减少,下边我们就一起来了解一下冷冻机组中多见的五大常见问题吧。

制冷设备
      1、氟利昂不足
      常见问题情况:服务器制冷功效差,出水口有点冷。用进气支管压力表检查发现髙压侧和低压工作压力低(在电动机一切正常传动比下,操作温度约35℃,低电流表指数低于1kg/cm2,髙压表指数低于10kg/cm2)。此外,可以从观察镜中看到气泡流通性。
      常见问题原因:冷冻机组存在氟利昂泄漏点,导致氟利昂不足。
      处理方法:用电子元器件测漏仪寻找泄漏点,检修或拆卸零件。如果不拆换零件,只需再加上小量的氟利昂;倘若拆换了预制构件,根据务必再加上小量的冷冻油,并在系统真空保鲜后再加上充裕的氟利昂。
      2、冷媒充注太多
      常见问题情况:制冷功效差。运用进气支管压力表进行检测时,发现髙压侧和低压工作压力过高(制冷机组传动比一切正常,操作温度35℃时,髙压表压力约19kg/cm2,低电流表压力2.3kg/cm2,窗口内沒有汽泡流)。
      常见问题原因:冷冻机组氟利昂充注过多,制冷专业能力不可以充分利用,制冷功效差。
      处理方法:连接系统中的进气支管压力表,慢慢地松垮进气支管压力表低压侧的手动阀,慢慢地排出去氟利昂(不能从髙压侧排出去,因为从髙压侧排出去氟利昂会弄出许多冷冻油),直到髙压侧和低压侧的压力一切正常才行。此外,可以明确地看到氟利昂从观察镜中排出来,有时会发生气泡流通性。
      3、冷冻机组中渗透到汽体
      常见问题情况:服务器致冷专业能力减少;运用进气支管压力表检查时,发现髙压工作压力高,低压工作压力有时高过指标值。(当制冷机组传动比一切正常且操作温度为35°C时,髙压侧的压力高过20kg/cm2;髙压表指针摇晃;另一方面,从观察镜中可以看得出许多气泡流通性。
      常见问题原因:系统中渗透到汽体。主要是安裝或检修后真空保鲜不完全;充注氟利昂或冷冻油时,将汽体带进系统,或当系统软件在负工作压力下工作时,依据松动处混和汽体。氟利昂中的汽体进入后,有一定的压力,氟利昂也是有一定的压力。在密闭式容器中,气体的总压力等同于分压电路之和,因此髙压表和低电流表的读数高过指标值。
      处理方法:排出去氟利昂(用压力表从低压侧缓慢排出去);检查压缩机油的洁净度等级;真空保鲜后再度充注氟利昂。
      4、冷冻机组中的“冰堵”
      常见问题情况:冷冻机组周期性致冷和不制冷。操作过程期限内,进气支管压力表低压侧的指针经常在负工作压力和指标值正中间波动。
      常见问题原因:冷冻机组中的氟利昂与水混和。由于水不融解氟利昂,当冷媒穿过空调膨胀阀的单向节流阀孔时,溫度突然减少。氟利昂中混合的水在单向节流阀孔或阀针孔附近很容易造成球形或半球形的小冰粒。当冰粒造成到一定的水平时,阻塞单向节流阀安全出口,造成冰堵断块。当冷冻机组不能一切正常运作时,制冷预期效果乃至不易减少。这时,低电流表产生负工作压力,冰塞处溫度明显升高,冰塞中的冰粒融进水中,冰塞情况消散,冷冻机组恢复正常工作上,制冷优质,低压工作压力恢复正常。一段时间后,系统再度被冰堵塞,系统无法一切正常的工作上。
      处理方法:由于防潮干燥剂饱和状态,务必拆卸装有防潮干燥剂的贮液罐,并再加上30ml冷冻油。给系统除灰。
      5、脏堵常见问题消除
      常见问题情况:制冷功效差或不制冷。在制冷机组运行期限内,进气支管压力表上的高/低电流表读数低于指标值(当制冷机组传动比一切正常,操作温度约为35℃时,髙压表工作压力低于9kg/cm2,低压工作压力处于负工作压力状况),过滤系统和毛细管的上下左右管道上边有起霜或冷凝。
      常见问题原因:冷冻机组中的灰尘粘合或黏附在过滤系统进口端滤网上,或毛细管与滤网的相接处,导致该位置一部分单向节流阀,即溫度迅速减少,产生冷凝或起霜。
      处理方法:倘若过滤系统安全通道起霜,听到时有时无的气流声,用小扳子轻轻拍打过滤系统体,气流声造成转变,过滤系统前面的霜层和毛细管融化,可以辨别过滤系统安全通道的滤网堵塞。这时,取下毛细管,清除滤网,烘干处理并重装。或拆卸过滤系统;真空保鲜并充注氟利昂至规定量。
      以上就是冷冻机组广泛的五大常见问题的情况原因及解决方法了,大家现阶段都把握了吧。